消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

应设置排烟设施的场所

请问怎么理解8.5.3的第3、4条与8.5.4条呢?都是经常有人停留的房间。


tyy | 2025-04-29 17:02
请写下您的回答回答

回答 | 3

潘天坤 2025-04-30 07:56 00 [回复]举报

无可开启外窗的房间,只要其中一个满足(经常有人停留或可燃物较多)就必须要设置排烟设施,常见功能房间很少两个都不满足;

公共建筑内建筑面积大于100平方米的地上房间,需要满足经常有人停留(这里不需要考虑可燃物的情况),才需要设置排烟设施(当然得先是有窗,无窗的话要按无可开启外窗那条考虑);

公共建筑内建筑面积大于300平方米的地上房间,需要满足可燃物较多(这里不需要考虑经常有人停留饿情况),才需要设置排烟设施


最后讲一句,公共建筑内经常有人停留和可燃物较多其实是相辅相成,难以避免,所以100和300界定其实就没那么清晰,基本都能引用得上

消防网友68723 2025-04-30 09:11 00 [回复]举报

8.5.3,针对地上房间,第3点,公共建筑内建筑面积大于100m²且经常有人停留的地上房间;
    4 公共建筑内建筑面积大于300m²且可燃物较多的地上房间;8.5.4针对地下,要求更严,相应变为50,200

牛丫头消防课堂 2025-05-01 18:35 00 [回复]举报

8.5.3条,说的是地上的有人、有窗的房间;8.5.4条,针对的是地下、半地下的房间,以及地上的无窗房间,经常有人的情况;

关闭

关闭

手机APP下载