- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
《防排烟技术标准》地上地下楼梯间-共用原则的探讨!
石峥嵘:《防排烟技术标准》3.1.6所述的“地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用”,其共用与否的判断条件,宜视楼梯间的防火分隔和安全疏散形式酌情处置!
注:本文中《建筑防烟排烟系统技术标准》简称《防排烟技术标准》。
“地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用”是适应《防排烟技术标准》3.1.6的基本条件,关于这个共用的判断原则,存在诸多争议。
按《建筑设计防火规范》要求,当地下与地上楼梯间在同一平面投影内(同一个筒体内)时,应属于地下和地上共用楼梯间的形式。本文认为,在满足完全防火分隔和完全独立出口的前提下,这种共用楼梯间的形式也应视为满足《防排烟技术标准》3.1.6的要求。分述如下:
一、根据《建筑设计防火规范》要求,当地下与地上楼梯间在同一平面投影内(同一个筒体内)时,属于地下和地上共用楼梯间的形式:
根据《建筑设计防火规范》要求:建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。(6.4.4)
依据本条文及对应的规范图示可知,当地下与地上楼梯间在同一平面投影内(同一个筒体内)时(图示1、图示2),均属于共用楼梯间的形式。

二、在满足完全防火分隔和完全独立出口的前提下,图示2中共用楼梯间的形式也应视为满足《防排烟技术标准》3.1.6的要求。
根据《防排烟技术标准》3.1.6条文要求:封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2m²的可开启外窗或直通室外的疏散门。
关于上述图示1、图示2是否符合本条文关于“地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用”的条件要求,本人观点如下:
1、图示1的地下室疏散需要通过地上疏散楼梯间区域,地下室的烟气可能对地上部分造成影响,地上疏散楼梯间也可能影响地下部分的疏散,因此图示1不符合“地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用”的要求。
2、图示2的地下和地上疏散完全分隔,独立直接对外,不存在相互影响的问题,在防火分隔措施满足规范要求的前提下,图示2应可视为满足“地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用”的要求。
申明:本文观点仅供参考,如有地方标准,应以地方标准的要求为准!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热