- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
遏制惨痛的住宅火灾,需要一场思想的革命!
石峥嵘:很多灾难本可避免,真正的保护措施,可能并不复杂且成本不高,仅需要一场思想的革命!
无论是2017年的杭州纵火案,还是近期发生的重庆涪陵火灾案,受害者都赢得了一定的躲避时间,如果当时户内设置有自动喷水灭火系统,则相信会有不同的结果!!!
火灾的外部救援固然重要,但真正能挽救生命的,还是要依靠自有的主动灭火设施!
自动喷水灭火系统是世界公认的最为有效的自动灭火设施,可将火灾扑灭或遏制在一定范围内,对于每个住户来说,自动喷水灭火系统的设置成本低,也就2000元左右!!!
2000元解决一家人的安全问题,谁都愿意做,但现实情况及规范要求,可能并不支持住户自行设置自动喷水灭火系统!
现行规范仅要求建筑高度大于100m的住宅建筑设置自动喷水灭火系统,因此大部分住宅建筑均不会设置自动喷水灭火系统,但住户完全可以从消火栓系统引入管路,设置户内自动喷水灭火系统,当然,这样貌似有违规范要求,需要相关部门的倡导和支持,更希望规范政策能及时调整!
关于住宅消防,我们需要清醒认识,大力推广户内自动喷水灭火系统,一方面,不能再拘泥在教条式的规范条文中,应允许住户从消火栓系统引入管路设置户内自动喷水灭火系统;另一方面,相关规范政策也应及时调整,推动住宅户内自动喷水灭火系统的发展。因时顺势,为了万千家庭,需要一场思想的革命!
针对以上观点及解决方案,本文分解如下:
第一章 住户关心的问题及设计安装要求
主要有两个方面的原因:一方面,很多住宅已有一定年限,电气线路及电器部件老化。另一方面,人民生活水平提高,装修档次高,可燃物多,火灾负荷增大。
自动喷水灭火系统属于全自动灭火系统,高度可靠,切实有效,是全世界公认的最为有效的自动灭火设施,大家可通过3D视频了解:
完全可以,每户的洒水喷头很少,我们可以将每个户内的喷淋系统视为局部应用系统,可以从消火栓系统引管。
家庭自用的自动喷水灭火系统,不一定需要专业设计。我们制作了3D视频,详细解说了户内自动喷水灭火系统、消防轻便水龙、火灾报警装置和燃气报警装置的设计及安装要求,大家可对照视频安装,普通的水电工人均可胜任。(文末附有分类视频)
本视频介绍的家庭火灾报警及自动灭火系统解决方案,即使人员睡眠或外出,均能有效发挥作用,根本解决家庭防灾问题!本方案每户造价约2000至5000元,不仅适应于新装修住宅,也完全适应于已入住家庭的消防安全改造!
同时,我们提醒几个要点:
1、洒水喷头的间距,建议在视频的基础上适当减少,以加强保护,但间距不宜小于2m,以防洒水喷头互相影响。
2、洒水喷头成本很低,也就几元钱一只,建议采用快速响应喷头,同时注意品牌选择,一定要具备产品检验报告和产品认证证书。
3、管网就是普通的热镀锌钢管,关于管径和洒水喷头的数量,参考如下:
4、视频中的轻便消防水龙为可选项,建议由小区物业在楼道等公共部位统一设置轻便消防水龙或消防软管卷盘。
住宅建筑中,每户均是相对独立的防火单元,不同住户之间具备较好的防火分隔措施,既往的火灾事实表明,户内火灾均可以较好的控制在单独的户内,少有蔓延至其他住户的情况,而每户内的洒水喷头较少,且设置洒水喷头后完全可能将火灾控制在户内的局部房间。因此,设置户内喷淋系统不会增加太多的消防用水量,不会对消火栓系统造成太大影响 。
另外,消火栓通常需要经过专业训练的人员才能操作,既往的火灾事实表明,火灾发生时,受制于多种因素,室内消火栓很少能有效发挥作用。如户内自动喷水系统有效启动,灭火效果肯定比消火栓手动灭火强很多,孰轻孰重非常清楚!
当然,对于新项目的设计,应综合考虑户内局部应用系统的实际情况,予以更好的保障措施!
第二章 规范政策急需协调和解决的问题
一、住宅物业及相关部门,有责任配合住户从消防立管接入自动喷水灭火系统的入户管:
消防立管可以是消火栓管网或自动喷水灭火系统管网。每户引入管应设置水流指示器(或流量开关),可以指示报警住户位置,也可以防止消防水滥用。
二、住宅建筑的楼道等公共部位,应配置消防自救卷盘或轻便消防水龙:
通常情况下,消火栓仅能供消防员或经过专业训练的人使用,常人是无法把控消火栓的,且消火栓经常存在锈蚀卡死的情况,既往的火灾事实表明,火灾时室内消火栓很少能有效发挥作用。而消防自救卷盘或轻便消防水龙几乎适应所有人使用,简易方便,有利民众自救灭火。消火栓及自救卷盘参考视频:
注1:消防软管卷盘也称消防自救卷盘。
注2:消防软管卷盘和轻便消防水龙,均是方便普通人员操作使用的灭火设施,相关概念可参考:
消火栓系统、自动喷水灭火系统,必须在最不利位置设置压力监测装置,消防水池必须设置水位监测,消防水泵必须定期测试。
需要说明的是,这里所说的水压和水位监测系统并不是指智慧消防和物联网。对于大部分建筑来说,智慧消防和物联网根本不现实,10多年前推广的城市消防远程监控系统都没有实现,现在奢求智慧消防和物联网毫无意义!
水压、水位监测系统的技术成熟,建设和运维成本低,就是几个压力监测和远传模块的事!
四、应尽快完善规范规程,从设计源头解决问题!
凡住宅建筑,均应预留入户消防管接口,应综合考虑户内局部应用系统的实际情况,予以更好的保障措施!
第三章 系统改造示例
一、对于已建项目,应允许住户从消火栓系统引入管路,住户可自行建设户内自动喷水灭火系统,系统示意(仅供参考):
注:末端试水装置为可选项,住户可以自行在末端安装压力表,清楚水压即可。
二、对于有改造条件的项目,宜从消火栓系统的控制阀前分设自动喷水灭火系统管路,设置湿式报警阀组,报警阀压力开关直接连锁启动消防水泵,系统示意(仅供参考):
注1:新建项目亦可参照此方案设置,对于新建项目,宜适当增加消防水池容量,合理配置消防水泵流量扬程。
注2:户内的末端试水装置不好设置,可考虑设置在入户管的前端位置,住户可以自行在末端安装压力表,清楚水压即可。
第四章 视频分解:家居消防系统解决方案
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热