- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防车道| 能否作为灭火救援场地?
石峥嵘:2014版《建规》明确了消防车登高操作场地设置要求,由此引发一些误区,认为灭火救援仅可在消防车登高操作场地开展,忽略了消防车道作为灭火救援场地的必要性和功能要求!
消防车道能在一定程度上满足灭火救援要求,是灭火救援场地的有效补充。任何设置消防车道的建筑均应考虑消防车到场后展开应急救援的需要,用于消防救援的消防车道应满足消防救援作业要求,有效控制消防车道坡度以及与建筑外墙间距。
一、消防车登高操作场地,不能完全满足建筑物的灭火救援要求,有必要通过建筑四周的消防车道开展灭火救援工作。
1、单多层建筑通常没有配套登高操作场地,消防车必须依靠消防车道开展灭火救援工作。
2、高层建筑的登高操作场地难以实现全方位保护,仍有必要通过建筑四周的消防车道开展灭火救援工作。
二、消防车道能在一定程度上满足灭火救援要求,是灭火救援场地的有效补充。
用于灭火救援的消防车,主要包括灭火类消防车和举高类消防车。
1、灭火类消防车主要通过消防车道开展灭火救援工作。
灭火类消防车是指装备灭火装置,用于扑灭各类火灾的消防车,主要包括水罐消防车、供水消防车、泡沫消防车、干粉消防车等14类消防车,这类消防车没有举高功能,主要适应单多层建筑和高层建筑较低部位的灭火作业。
灭火类消防车通过轮胎支撑,可适应相对复杂的路面状况,主要通过消防车道开展灭火救援工作。
注:有关灭火类消防车的主要分类,参《消防车 第1部分:通用技术条件》(GB7956.1-2014)第3.1款。
2、消防车道可能作为举高消防车的灭火救援地。
即使仅有4m净宽的消防车道,也能作为很多举高消防车的灭火救援场地。
举高消防车装备举高臂架(梯架)、回转机构等部件,臂架(梯架)可举升到一定高度,用于高空灭火救援、输送物资及消防员,举高消防车一般分为登高平台消防车、云梯消防车、举高喷射消防车。
举高消防车需在支腿支撑下工作,对操作场地的大小和坡度均较高要求,主要通过消防车登高操作场地执行灭火救援工作。
实际上,很多举高消防车的支腿横向跨距仅为5m至6m,且不少举高消防车可采用部分展开支腿的方式作业,个别举高消防车甚至不需展开支腿,实现原地举升,以满足消防车道等较窄场地的操作需求。因此,即使仅有4m净宽的消防车道(消防车道净宽不应小于4m),也能作为很多举高消防车的灭火救援场地。
三、事实证明,即使对于高层建筑,消防车道也能发挥较好的灭火救援作用。
在2014版《建规》实施以前,并没有消防车登高操作场地的设置要求 ,主要通过消防车道进行灭火救援,且事实证明,即使对于高层建筑,消防车道也能发挥较好的灭火救援作用。
四、当消防车道可能作为灭火救援场时,应有效控制消防车道坡度以及与建筑外墙间距。
即使消防车道仅满足基本净宽度要求(不小于4m),也可能作为灭火救援操作场地,作为操作场地的消防车道,尚应符合以下要求:
1、与消防车道对应的建筑立面,应设置消防救援口,救援口的设置应满足《建规》7.2.4、7.2.5等相关要求。
2、消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离,应满足灭火救援要求,具体参专题:消防车道与建筑外墙的距离要求!
3、消防车道宜参照登高操作场地的要求确定坡度(不宜大于3%),有困难时不宜大于5%,不应大于8%。参考专题:坡度要求| 消防车道,登高操作场地!
等等。
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:坡度要求| 消防车道,登高操作场地!
- 下一篇:坡度-主要概念·表示方法!
全部评论
最新 / 最热