- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
再议:常开防火门.自动排烟窗的温控自释放功能!
石峥嵘:常开防火门和自动排烟窗等,尚无专项产品标准,考虑火灾自动报警系统的不确定性,参照防火卷帘和防火窗等相关产品标准要求,本文认为,这类消防设施应配套温控释放装置,具备温控释放功能,达到预定温度自动关闭(开启)。
一、常开式防火门及自动排烟窗等消防设施,应配套温控释放装置:
1、火灾自动报警联动控制系统易受干扰,受产品故障状态影响。
2、消防报警联动控制器必须处于“自动”状态才有效,而目前大部分项目均处于“手动”运行状态。
3、考虑火灾自动报警系统的不确定性,参照防火卷帘和防火窗等相关产品标准要求,本文认为,常开式防火门及自动排烟窗等消防设施,应配套温控释放装置,具备温控释放功能,达到预定温度,常开式防火门自动关闭,自动排烟窗自动开启。
二、常开式防火门及自动排烟窗等的火灾报警联动控制要求,依相关规范要求处置:
1、对于常开式防火门,应同时具备火灾报警联动控制关闭的功能,具体要求,参专题:联动/手动/温控释放-防火门(防火门监控),设计验收须知!
2、对于设置有火灾自动报警系统的场所,自动排烟窗(口)宜具备火灾报警联动控制开启的功能,具体要求,参专题:排烟系统-报警/联动/手动/连锁控制,设计验收须知!
三、附录:
1、《防火卷帘》(GB14102-2005)6.4.7要求,防火卷帘应装配温控释放装置:
2、《防火窗》(GB16809-2008)3.5要求,防火窗的启闭控制装置应至少具有易熔合金件或玻璃球等热敏感元件自动控制关闭窗户的功能:
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热