- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
疏散楼梯开口.直通室外安全出口-与其他门窗洞口安全距离!
石峥嵘:敞开楼梯间在疏散走道的开口部位,与附近房间疏散门的间距,以及疏散楼梯间直通室外安全出口与相邻门窗洞口的间距,规范没有要求,仍应予以关注!
一、《建规》6.4.1明确了楼梯间(前室)窗口与两侧门、窗、洞口的水平距离:
楼梯间靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。

注1:考虑前室和楼梯间均为安全区域,因此,前室和楼梯间之间的门、窗、洞口最近边缘的水平距离,有困难时可适当减少,不严格限制。
注2:有观点认为“前室和楼梯间之间的门、窗、洞口最近边缘的水平距离不受限制“,不妥,容易导致极端情况!虽然前室和楼梯间均为安全区域,但风险等级还是有别,前室和楼梯间之间的门、窗、洞口最近边缘的水平距离,有困难时可适当减少,不应取消。
二、敞开楼梯间在疏散走道的开口部位,与附近房间疏散门的间距,规范没有要求,仍应予以关注!
敞开楼梯间在疏散走道的开口部位,不宜直接面对房间疏散门,与相邻房间的疏散门,也宜保持一定安全间距:
1、图示2中,房间疏散门直接面对敞开楼梯间,房间发生火灾时,将直接危及楼梯间安全,不妥。
2、图示2中的L间距,可参《建规》6.4.1要求处置(不小于1m)。

三、疏散楼梯间直通室外的安全出口,与相邻门窗洞口的间距,规范没有要求,宜相对从严!
在图示3和图示4中,直通室外的安全出口,与两侧其他门窗洞口最近边缘的水平距离L,规范没有约定,但宜相对从严。
1、 如L太近,其他房间的火灾可能直接危及从疏散楼梯间疏散出来的人群。
2、《建规》6.4.1的1m间距,是防止其他房间的火灾透过门窗洞口危及楼梯间,而此处更需要防止其他门窗洞口的火灾伤害楼梯间向外疏散的人员,因此,图示中的L间距,应相对从严,具体要求可酌情确定。
(图示3)
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热