- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
儿童活动场所-不应设置防火卷帘和射流型自动跟踪射流灭火系统!
石峥嵘:儿童活动场所不应设置防火卷帘,也不宜设置射流型自动跟踪定位射流灭火系统,解说如下:
一、防火卷帘具备依靠自重应急下降和现场手动操作的功能,所有儿童活动场所,均不应采用防火卷帘分隔(包括与其他部位的相邻分隔):
1、正常情况下,防火卷帘的帘面通过电机刹车、链轮和传动链条稳定在一定的高度。
火灾发生时,即使在控制系统瘫痪或电机失电的情况下,温控速放器的感温元器件也可以在一定温度下自动启动,强制打开电机刹车,卷帘依靠自重下放,确保防火分隔功能。
依此,当出现电机刹车失效、温控速放器误动(比如温控器自爆),或者传动链条断裂等情况时,都会导致防火卷帘误动下放,对儿童造成安全隐患!
2、另外,防火卷帘的两侧均设置有手动按钮和紧急启动装置(拉环等),也容易被儿童误动。
3、依此因此,所有儿童活动场所,均不应采用防火卷帘分隔(包括与其他部位的相邻分隔)。
有关防火卷帘的参考专题:防火卷帘-概念误区,禁用、限制及选型原则,疑难探讨!
二、射流型自动跟踪定位射流灭火系统不宜设置在儿童活动场所:
自动跟踪定位射流灭火系统包括自动消防炮灭火装置和自动射流灭火装置,自动射流灭火装置根据射流方式又可分为喷射型自动射流灭火装置和喷洒型自动射流灭火装置,喷射型自动射流灭火装置实质属于小流量自动消防炮(额定流量不大于16L/s)。
其中自动消防炮灭火装置和喷射型自动射流灭火装置呈射流方式喷射,可能对儿童造成危险,不宜设置在儿童活动场所。
参考专题:消防炮(自动跟踪定位射流系统)-18问,疑难解读,结构分解!
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:中小学校-建筑防火与消防设施要求!
- 下一篇:儿童活动场所-建筑防火与消防设施要求!
全部评论
最新 / 最热