- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
疏散路径的几种形式!T形、环形走道的宜与忌!
石峥嵘:疏散路径的确立,是消防安全疏散设计的根本!
常见的疏散路径形式,主要有一字形、环形(回形)、T形(丁字形)三种,建筑平面的安全疏散路径,通常由这三种形式构成!
使用功能和疏散距离,是决定疏散路径形式的关键要素!
相关专题:
第一章 一字形走道
一字形走道是最常见的疏散走道(图示1、图示2),一字形走道的安全疏散距离,《建规》5.5.17有明确的适应规则:
一、图示1的疏散走道,设置有两个疏散楼梯,两个安全出口之间的疏散门具备双向疏散功能,对应走道为双向疏散走道,安全出口两端的走道为单向疏散走道,即袋形走道:

(图示1)
二、图示2的疏散走道,仅设置有一个疏散楼梯,疏散走道的所有疏散门均为单向疏散,整个疏散走道均应视为单向疏散走道,即袋形走道:

(图示2)
三、关于双向疏散走道和单向疏散走道(袋形走道)的概念和应用,参专题:双向.单向走道在安全疏散中的重要意义!
第二章 T形(丁字形)走道
T形走道也称为丁字形走道,是消防安全疏散设计中不可回避的形式,关于T形疏散走道的疏散距离计算,参专题:T形走道-宜与忌!疏散距离计算规则!
一、T形走道的疏散距离应考虑可能在T形走道内往返的距离(图示3):

(图示3)
二、T形走道的每个出口方向,均应能到达安全出口(图示4)。
(图示4)
三、仅有一个方向能到达安全出口的T形走道,不宜采用:
图示5所示的T形走道,仅有一个方向能到达安全出口,当人员从T字形走道出来时,如向左边疏散,则因折返而大幅增加疏散时间,不应许可。
确有需要时,应按袋形走道处理,并按最不利情况下的折返长度复核安全距离。

(图示5)
四、倒T形走道的疏散形式,应予禁止:
图示6中,出现了倒T形走道的疏散形式,人员可能在端头的走道上来回往返,应予禁止。
(图示6)
五、特殊形式的T形疏散走道,应严格控制疏散距离:
图示7类似的疏散走道,阴影部位的短走道,存在误导疏散的可能,不宜采用。确需采用时,应按直线方向行走的疏散习惯,严格复核疏散距离。
(图示7)
六、以上T形疏散走道的疏散距离计算,参专题:T形走道-宜与忌!疏散距离计算规则!
第三章 环形(回形)走道
一、环形(回形)走道是较为常见的形式,高层建筑的核心筒,通常会设置环形疏散走道(图示8)。
(图示8)
注:环形走道形式多样,图示8仅供参考!
二、没有安全出口的环形疏散路线,不应许可!
1、图示9、图示10所示的疏散走道,示例部位形成环形疏散路径,没有安全出口,不应采用。
(图示9)
(图示10)
三、带T形短走道的环形疏散路线,应严格控制疏散距离!
1、图示11的方案,上部区域形成了无安全出口的环形通道,不应许可。下部左右两侧形成T形路径,这类T形路径不宜采用。
(图示11)
2、图示12的方案,左侧区域的T形路径出来以后,没有直达安全出口,不宜采用,右侧区域的T形路径应严格控制疏散距离。

(图示12)
四、关于T形走道的疏散方案及疏散距离计算,参专题: T形走道-宜与忌!疏散距离计算规则!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热