- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
疏散楼梯间及前室,怎样穿越管道、电缆桥架等设施?
石峥嵘:可燃液体、可燃气体管道,禁止穿过楼梯间及前室;其他类型管道及电缆等,不应穿过楼梯间及前室,确有需要时,应采取可靠措施。
参考专题:疏散楼梯、疏散楼梯间、前室-47问!
一、基本原则:
依《建规》6.4.1要求(强条),可燃液体、可燃气体管道,禁止穿过楼梯间及前室; 疏散楼梯间和前室,不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物:
1、楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。
2、楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。
3、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘。
4、楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道。
5、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门。
封闭楼梯间、防烟楼梯间及前室,除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间及前室的墙上不应开设其他门、窗、洞口。可燃液体、可燃气体管道,禁止穿过楼梯间及前室,其他类型管道及电缆等,不应穿过楼梯间及前室,确有需要时,应采取加强性防火保护措施。
二、封闭楼梯间、防烟楼梯间及前室,不应设置或穿越管道,确有所需时,应采取可靠措施:
依《建规》6.4.2、6.4.3要求,管道井不得在封闭楼梯间、防烟楼梯间及前室开设洞口,依此可知,管道不应暴露在楼梯间或前室,更不应直接设置在楼梯间或前室。确有困难必须设置时,应切实做好保护措施:
1、对于穿越楼梯间或前室的管道,应采用防火封堵或阻火装置,以确保管道穿越不影响楼板和隔墙的耐火极限。
2、对于穿越楼梯间或前室的金属管道(水管等),其洞口间隙、套管间隙应采用防火材料封堵,对于非金属管道,尚应增加阻火装置(阻火圈等)。
三、封闭楼梯间、防烟楼梯间及前室,不应设置或穿越电缆、桥架,确有所需时,仅限个别位置的局部穿越,并应采取可靠措施:
依《建规》6.4.2、6.4.3要求,电缆井不得在封闭楼梯间、防烟楼梯间及前室开设洞口,依此可知,电缆、桥架等均不应暴露在楼梯间或前室,尤其是,电缆本身具备一定火灾风险,更不应设置在楼梯间和前室。确有困难必须设置时,应切实做好保护措施:
1、应采用防火密封桥架,桥架耐火极限应与楼梯间和前室隔墙的耐火极限一致。
示例:设置在一、二级耐火等级楼梯间和前室的防火桥架,其耐火极限宜参照对应楼梯间和前室的墙的耐火极限要求,不少于2h。
注:有观点认为,可按管道井井壁的耐火极限要求确定(不低于1.00h),本文认为,考虑桥架特殊情况,暴露面积相对较小,处置成本相差不大,建议按楼梯间和前室墙的耐火极限处置。
2、宜采用包覆防火板的防火保护措施。
桥架的防火保护措施,在楼梯间或前室部位可采用外包防火材料加强的方式,建议包覆防火板,不能采用喷涂防火涂料或防火漆的方式。
注:防火漆不能满足耐火极限要求,防火涂料存在风化脱落、易被碰撞破坏以及有效期有限等问题,不宜应用在电缆桥架上。
四、敞开楼梯间穿越管道时,应做好防火封堵措施。
考虑敞开楼梯间是人员疏散的竖向通道,且敞开楼梯间可视为不同楼层的有效防火分隔措施,敞开楼梯间穿越管道时,应做好防火封堵,不得影响楼板和隔墙的耐火极限,具体要求,可参封闭楼梯间的相关要求处置。
五、敞开楼梯间不宜穿越电缆及桥架,确有所需时,应采用密封防火桥架。
考虑敞开楼梯间是人员疏散的竖向通道,且敞开楼梯间可视为不同楼层的有效防火分隔措施,因此,敞开楼梯间不宜穿越电缆及桥架,确有所需时,应采用密封防火桥架。
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热