请问是酒精制作还是酒精储存?具体度数或者含量是多少?是否完成全部生产过程?是否可供销售?
酒精溶液(乙醇溶液)的火灾危险性分类是比较复杂的,需要考虑的内容有很多,不同含量(例如100%含量的乙醇溶液的闪点约为12.8℃,75%含量的乙醇溶液的闪点约为22℃)及不同酒精度(例如酒精度为38℃及以上的勾兑车间、灌装车间、酒泵房生产的火灾危险性分类为甲类)的乙醇溶液的火灾危险性不太一样,如果不分含量和酒精度,个人认为乙醇溶液生产的火灾危险性分类至少为丙类
酒精度为38℃的白酒的储存物品的火灾危险性分类为甲类,存储单瓶容量为5升及以下的已完成全部生产过程且可供销售的53度瓶装白酒(盛装容器为非可燃材料)的储存物品火灾危险性类别为丙类