消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

EHS专家-DL 一级注册消防工程师

暂无说说

粉丝:11 关注:12
关注

  • 水消防系统
    发表评论: 预作用装置空压机是否需强制送检,取决于其储气罐是否属于压力容器。若空压机配套的储气罐满足以下条件,则属于‌压力容器‌,需纳入特种设备管理并强制送检:设计压力≥0.1MPa;容积≥30L且压力与容积乘积≥1.0MPa·L。若空压机储气罐未达到以上压力容器判定标准,则无需强制送检,用户根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261-2017),预作用系统的空压机及气压控制装置应‌定期检查‌,确保其状态正常、压力表显示符合设定值即可。

    1 0 2025-04-30 15:05

  • 水消防系统压力表需要强制送检吗?有没有规范依据
    发表评论: 根据《实施强制管理的计量器具目录》,消防水泵房压力表‌未被列入强制检定范围‌,因此无需强制送检。同时根据《中华人民共和国计量法》第九条规定,仅对用于‌贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测‌且列入目录的计量器具实施强制检定。因而针对消防系统水系统压力表使用单位可依据《消防给水及消火栓系统技术规范》,自行制定‌定期校准计划‌(如季度检测、年度标定),确保压力表精度和可靠性即可。

    1 0 2025-04-30 15:01

  • 住宅入户门什么情况下要用防火门?
    发表评论: 1、高层住宅入户门开向‌防烟前室‌时,应采用‌乙级防火门‌;2、11层及以下单元式住宅未设封闭楼梯间时,开向楼梯间的入户门应设为‌乙级防火门‌;3、若电梯口至入户门区域‌未设独立防火门‌,则入户门本身需为防火门(乙级或甲级,依建筑高度定);4、入户门直接通向避难走道时,应采用‌乙级防火门‌并保持常闭状态。

    0 0 2025-04-30 14:58

  • 消防供配电备用电源与消防报警主机备用电源关系
    发表评论: 不可以。消防报警主机的自带备用电池仅用于‌短暂过渡供电‌(如主电源切换间隙或火灾初期断电),其容量通常仅能维持‌30min~1h‌的应急操作,无法满足消控室在火灾全周期的持续供电需求。同时消控室供电必须设置‌独立备用电源‌(如柴油发电机、EPS等),确保消防设备在火灾期间持续运行。备用电源容量应覆盖所有消防负荷且持续供电时间≥3h。消防用电设备必须采用‌双电源末端切换‌供电,消控室作为核心消防控制单元,其配电箱需配置双电源转换装置(ATS),确保主电源故障时自动切换至备用电源。若仅依赖备用电池,主电源故障时可能因切换延迟导致设备中。

    1 0 2025-04-30 14:11

  • 地下车库安全疏散
    发表评论: 若地下汽车库未设置独立疏散楼梯间或未与住宅门厅严格防火分隔,则‌不可通过住宅门厅疏散‌;而在满足防火分隔、独立走道及疏散出口数量的前提下,地下汽车库人员可通过一层住宅门厅疏散。

    0 0 2025-04-30 10:59

  • 地下车库安全疏散
    发表评论: 在满足防火分隔、独立走道及疏散出口数量的前提下,地下汽车库人员可通过一层住宅门厅疏散。

    0 0 2025-04-30 10:40

  • 推杆式安全门
    发表评论: 洁净室推杆式安全门确实并非绝对强制要求,但需根据‌使用场景、风险等级和消防规范‌综合决策: ‌(1)推荐使用推杆式门‌:高风险区域、人员密集场所或需频繁进出的洁净室;‌(2)允许使用普通平开门‌:低风险场景下,需确保门的气密性、闭门器功能及疏散通道合规性。 设计时应优先引用《洁净厂房设计规范》对密闭性的要求,并联动《建筑设计防火规范》验证疏散可行性。

    0 0 2025-04-29 16:17

  • 对餐饮小饭店使用液化石油气罐的是否应当安装强排风,如何正确安装,有没这方面的法律法规规范标准
    发表评论: 商户需根据实际用气环境判断是否需加装强制排放装置:‌自然通风达标‌(常开式的外窗常开且通风面积≥1㎡,且气瓶与灶具距离≥0.5米,用气区域无通风死角)可暂不安装机械排风,但仍需每个用气点(如灶台、气瓶存放区)配备燃气报警器;‌封闭区域、楼梯间等复杂场景‌必须安装机械排风并联动报警器,且禁止存放气瓶。整改时应以安全评估报告为依据,避免主观判断导致隐患遗留。

    1 0 2025-04-29 16:10

  • 对沿街小便利超市存在休息住人,做饭到底可以不可以,不可以如何处罚,属于哪个部门管理
    发表评论: 属于典型的“三合一”场所问题,由消防、应急、公安等多部门联合监管,违反《消防法》第19条、第28条等法规,可面临整改、罚款或查封。‌原则上禁止在经营场所内住宿和明火做饭‌,特殊情况下需严格满足防火分隔和消防设施配置要求。

    0 0 2025-04-29 15:46

  • 补风口是常开还是常闭?
    发表评论: 一、补风系统调整原则与风量计算‌补风量设计依据‌根据规范要求,‌补风量不应小于排烟量的50%‌(即单个防烟分区排烟量为15000时,补风量应≥7500)。‌原系统设计合理性‌:三个防烟分区共用补风系统时,若仅考虑最多两个分区同时排烟(排烟总量30000),则补风量需按50%计算(15000),与原设计相符。‌新增仓库防烟分区的调整影响‌‌若保留原有常开补风口‌:当仓库排烟开启时,原常开补风口(800×800)及立管(1000×300)的补风量可能被分流至其他非排烟区域,导致仓库实际补风量不足。外部补风量需按最大同时排烟的两个分区计算(如仓库+另一分区,总排烟量30000),补风量应维持15000,但需验证原风口尺寸是否满足总风量需求。‌若改为常闭补风口并联动控制‌:仅开启排烟分区对应的补风口,可避免风量分散,确保补风量精准匹配(如仓库排烟时仅开启仓库补风口,补风量7500)。需重新核算风机风量:当多个分区可能同时排烟时(如两两组合),风机风量应满足最大补风需求(如两个分区排烟量之和的50%,即15000)。二、多房间常开补风口的设计方案‌常开补风口的弊端‌多个常开补风口并联时,实际补风量可能因阻力不均导致部分区域补风不足。风机风量需按所有常开风口全开时的总需求设计(如7个房间常开风口总补风量=7×7500=52500),导致风机选型过大,经济性差。‌优化方案:常闭补风口+联动控制‌‌补风口类型‌:将原有及新增补风口改为常闭型,并与排烟口一对一联动开启。‌风机风量计算‌:主管道及风机风量按最大可能同时开启的补风口数量设计(如规范允许最多两个防烟分区同时排烟,则补风量按15000设计)。若实际需支持更多分区同时排烟,需根据具体场景调整(如同时开启n个分区时,补风量按n×7500计算)。‌系统控制逻辑‌:排烟口开启时,对应补风口通过模块联动开启,其余补风口保持关闭。补风管道需设置静压传感器或风量调节阀,确保各支路风量分配均衡。三、结论与实施建议‌原系统改造建议‌‌仓库补风口设计‌:若保留常开补风口,需验证原风机及管道能否满足总补风量需求(15000),否则需扩容。‌推荐方案‌:将原补风口及新增仓库补风口均改为常闭型,与排烟口联动开启,风机风量维持15000(按两分区同时排烟控制)。‌多房间补风系统设计‌所有补风口应设为常闭型,通过模块与排烟口一对一联动。风机及主管风量按最大允许同时排烟分区数计算(通常为两分区,补风量15000)。避免采用常开补风口,以降低系统阻力不均风险并提高经济性。‌规范引用‌补风量计算依据《建筑防烟排烟系统技术标准》第3.4.2条及《建筑设计防火规范》第8.5.4条。联动控制要求参考《火灾自动报警系统设计规范》第4.5.1条。

    1 0 2025-04-29 15:43

  • 地下车库安全疏散
    发表评论: 住宅地下室停车库与汽车库合并为4000㎡防火分区并设置自喷系统是允许的,但需满足以下条件‌:合并分区内的设备用房‌仅服务于汽车库‌;疏散、排烟等消防设施满足规范要求;自喷系统完整覆盖且设备用房未涉及全楼服务功能。若存在全楼服务设备用房或消防系统不达标,‌必须拆分防火分区并按各自规范控制面积‌。

    0 2 2025-04-29 14:03

  • 超高层住宅地下三层车库内消火栓箱内需要设置软管卷盘吗?
    发表评论: 超高层住宅地下三层车库的消火栓箱内必须设置消防软管卷盘‌,其配置需符合栓口直径、胶带长度等强制性技术参数,且安装位置应便于快速取用。仅在地下车库面积极小且无火灾风险的特殊情况下,可申请豁免,但需经严格审批。

    0 0 2025-04-29 14:00

  • 请问火灾报警按钮必须有电话插孔通话功能吗?谢谢
    发表评论: 《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)‌‌第6.7.4条‌: 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处,宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。可见不是必须。消防水泵房、防排烟机房等需联动控制的设备机房附近,避难层、大型综合体出入口等关键疏散节点最好设置‌带电话插孔型手动火灾报警按钮。

    0 0 2025-04-29 12:07

  • 超声波流量记的接线方法
    发表评论: 不同类型超声波流量计(如外夹式、管道式)接线细节可能存在差异,需严格按设备说明书或厂家提供的接线图操作。

    0 0 2025-04-28 14:35

  • 消防稳压水管检测
    发表评论: 一、压力检测‌压力表读数校准‌使用精度≥1.5级的压力表(量程覆盖设计压力的1.5-2倍),检查气压水罐当前压力值,并与设计工作压力范围(通常0.15-0.35MPa)对比,偏差超过±10%需调整。‌稳压泵启停压力验证‌手动触发稳压泵启停,记录启泵压力(P1)和停泵压力(P2),要求P2-P1≥0.07MPa且稳压泵每小时启停次数≤15次。二、有效容积检测‌水位计/容积标尺检查‌通过透明观察窗或内置标尺读取罐内实际水位,计算有效储水容积(V≥150L)。若采用电子液位计,需进行人工复核。‌排空实测法(必要时)‌打开排水阀排空罐体,用标准量筒测量排水总量,验证有效容积是否达标(适用于无液位显示装置的老旧设备)。

    0 0 2025-04-28 11:02

  • 火规设计规范4.1.4规定消防控制室必须设置水泵直启动装置,但是消防设施通规废除了这一项,竣工验收怎么判?
    发表评论: GB55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》第5.3.1条 消防水泵、防烟和排烟风机应采用联动/连锁控制方式,还应在消防控制室设置手动控制消防水泵启动装置。GB55036-2022《消防设施通用规范》第11.1.5条 加压送风机、排烟风机、补风机应具有现场手动启动、与火灾自动报警系统联动启动和在消防控制室手动启动的功能。(消防水泵虽未直接提及,但需参照GB55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》第5.3.1条执行)

    0 0 2025-04-28 10:34

  • 隐蔽式喷淋头盖板脱落后,溅水盘需要设置成活动型超出吊顶吗
    发表评论: 隐蔽式喷头必须采用‌可滑动溅水盘‌设计,盖板脱落后溅水盘应自动下移至吊顶平面下方。喷头安装后,装饰盖板表面应与吊顶平齐,溅水盘初始位置位于吊顶内,但滑竿机构必须确保其可自由滑动到吊顶下方。

    1 0 2025-04-28 09:21

  • 泰和安层显怎么让它不响
    发表评论: 联系泰和安厂家或维保单位,确认是否可调整主机参数,在模拟测试时关闭层显的声光报警功能,仅保留信号反馈。部分消防设备支持“静默测试模式”,需通过工程密码进入系统设置。实在没法子了,将层显报警音量调至最低档位。

    0 0 2025-04-28 08:50

  • 地方出台标准,消防远程监控联网实现远程控制功能的可一人值班,想了解是哪个国家规范,要实现控制功能是哪些功能?风机、消防泵还是其它广播等都要控制,法律依据是什么,谢谢
    发表评论: 地方政策主要基于《中华人民共和国消防法》及各省市制定的《消防条例》或《实施办法》,明确允许通过城市消防远程监控系统实现远程控制时,消防控制室可实行单人值班。具体技术标准参考《城市消防远程监控系统技术规范》(GB 50440-2007),要求系统具备实时监控、报警信息传输及远程控制功能。若需具体操作细则,可查询当地《消防条例》或《城市消防远程监控系统建设指南》。

    0 0 2025-04-27 14:20

  • 下垂型喷淋头能否倾斜安装
    发表评论: 常规需垂直安装,特殊场景允许有限倾斜(如坡屋面垂直斜面),现行规范未直接规定下垂型喷淋头的最大倾斜角度,但需满足以下核心条件:喷头溅水盘与顶板间距符合75-150mm要求;水流覆盖范围无遮挡,且能有效扑灭保护区域火源。

    0 0 2025-04-27 11:29

积分
268
提问
0
回答
268
一级注册消防工程师

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:

国家注册一级消防工程师、国家注册中级安全工程师(化工安全、其它安全)、注册环保工程师,毕业于广东工业大学,硕士,环境科学与工程专业。多年环评、环保工程设计、环保管家;企业验厂;消防工程设计及竣工验收工作经验;拥有三项国家发明专利。广东省安全专家库专家,从事环保咨询、体系认证、企业安环健管理工作多年。

最新动态

关闭