消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

室外消火栓不

请问老师:住宅小区总平面图各单元消防救援场地边只设计(安装)了室外消防水泵接合器,没有设计(安装)室外消火栓,满足规定吗?这种情况能作消防验收备案吗

LXK | 2021-04-24 20:42
请写下您的回答回答

回答 | 4

bush 2021-05-15 08:31 00 [回复]举报

不满足规定

周家斌 2022-05-09 20:34 10 [回复]举报

《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014,5.4.7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。只要距离不超就行。

消防黄河 2022-07-16 18:59 10 [回复]举报

具体要看室外消防用水是如何设计的。没有室外栓,有室外取水口,流量不小于15升每秒,设置位置符合要求也可以。

李勤 2025-08-22 10:55 00 [回复]举报

不满足,有可能室外消火栓地下式的(看一下图纸)

关闭

关闭

手机APP下载