消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

8.5.2 厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:2 建筑面积大于5000m²的丁类生产车间;

这里的建筑面积是指单层的面积还是几层合起来的面积?

坚持 | 2021-05-07 14:50
请写下您的回答回答

回答 | 4

刘丽波 2021-05-07 20:56 10 [回复]举报

指单个车间。由于建筑专业提条件时只有建筑面积,不分车间,不太好掌握。有条件尽量设置吧!

坚持   回复: 刘丽波2021-05-08 10:00

谢谢

0    0 [回复]举报

消防网友78337 2021-05-20 09:56 00 [回复]举报

14版本中,没有明确,但是06版本中该条文为:任一层建筑面积大于5000m²的丁类厂房;

按规范的文字意思,14版本中应可认为是多层建筑面积为5000平方米,主要是建设,设计单位容易咬文嚼字,希望降低设计标准。

李勤 2025-08-22 10:20 00 [回复]举报

单做建筑的面积

关闭

关闭

手机APP下载