布置在建筑周围的设备设施要考虑和建筑主体之间的防火间距吗?
除了规范条文明确的储罐等,布置在建筑周围的设备设施(如废水废弃处理机组、空气压缩机、冷冻机组等)要考虑和建筑主体之间的防火间距吗?
消防网友68723 2025-03-20 10:22 1 赞
0 踩 [回复] 举报
3.4.6 厂房外附设化学易燃物品的设备,其外壁与相邻厂房室外附设设备的外壁或相邻厂房外墙的防火间距,不应小于本规范第3.4.1条的规定。用不燃材料制作的室外设备,可按一、二级耐火等级建筑确定。
EHS专家-DL 2025-03-20 11:07 1 赞
0 踩 [回复] 举报
布置在建筑周围的设备设施(如废水处理机组、空压机、冷冻机组等)需根据其火灾危险性类别(甲、乙、丙类等)确定是否需设置防火间距。 甲、乙类设备(如涉及易燃气体、液体的压缩机组)必须与建筑主体保持防火间距;丙类及以下设备若无明确规范要求,可结合风险评估确定。
特别是设备若涉及可燃物质存储、高温运行或易燃易爆风险(如空压机油气分离系统),需按危险源管控原则设置间距,避免火势蔓延至建筑主体。
普通空气压缩机、冷冻机组等若无火灾风险,可结合《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)中消防车道、救援操作面的要求,确保设备不占用消防通道或遮挡救援窗口即可。
处理易燃液体、气体的设备(如废水废气处理机组)可参照《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2018)要求,与建筑主体保持≥15m间距,并设置独立防火分区。涉及液化烃的冷冻机组需按规范隔离布置,且不得毗邻高于人员密集场所或重要设施的区域。
牛皮皮 回复: EHS专家-DL2025-03-21 10:15
相当全面,感谢回复。最后一段说到“处理易燃液体、气体的设备与建筑主体保持≥15m间距”是依据50160 4.2.12防火间距的表格中工艺装置(单元)来取防火间距的吗?
谢谢