全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
牛丫头消防课堂 2025-06-15 23:54 0 赞
0 踩 [回复] 举报
本例中,建筑整体未设火灾报警系统,配电房气体灭火系统若为独立运行单元,无外部联动需求,则无需强制设置消防控制室。
若气体灭火控制器设置在配电房内,需确保该房间有人值班或能快速响应报警;若无固定值班人员,可将报警信号传至保安室、总值班室等有人场所代管。此时无需专设消防控制室,但代管场所需满足24小时值班条件
火灾报警控制器和消防联动控制器,应设置在消防控制室内或有人值班的房间和场所
潘天坤 2025-06-16 13:28 0 赞
0 踩 [回复] 举报
请问这个配电房是园区的配电房,还是这栋没有设置火灾自动报警系统的配电房?是独立建造,还是设置在什么建筑呢?
一般来说,高层建筑的配电房会设置气体灭火系统,设置在高层建筑内一般也是有设置火灾自动报警系统的,这种情况的配电房可以按照火灾自动报警系统的相关要求执行:配变电室、灭火控制系统操作装置处或控制室应设置“消防专用电话分机”
同时,消防设施通用规范GB55036配套实施指南中火灾自动报警系统章节也有作出要求:在火灾工况下,普通电话系统或无线对讲系统受火灾因素的影响可能无法正常工作,往往要依靠消防电话系统 。建设工程中设置的消防电话系统应采用独立设置的专用电话网络。在配变电室等与消防救援相关的部位设置消防电话分机,在手动报警按钮、室内消火栓箱或灭火器设置点等位置设置消防电话插孔,以确保上述重要部位在火灾工况下能与消防控制室保持通信畅通
如果是没有设置火灾自动报警系统建筑的配电房(独立建造或者未设置在高层建筑内),没有设置气体灭火系统,个人觉得此配电房可以不设置“消防专用电话分机”
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准