潘天坤 2025-06-30 04:11 0 赞
0 踩 [回复] 举报
先看抗震设防烈度(抗震设防烈度6度及以上地区的各类新建、扩建、改建建筑与市政工程必须进行抗震设防),再分类别(例如消防水管、桥架、风管),最后分情况(满足什么条件,什么规格尺寸等)
一般来说,抗震设防烈度6度及以上地区的,大于1.8kN的设备(悬吊管道中重力大于1.8kN的设备;DN65以上的生活给水、消防管道系统;矩形截面面积大于等于0.38m² 和圆形直径大于等于0.7m的风管系统;对于内径大于等于60mm的电气配管及重力大于等于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽)需要设置机电抗震支架
备注:其中室内给水、热水以及消防管道的要求是指向管径大于或等于DN65的水平管道,其他情况没有分竖向还是水平
其中防排烟风道、事故通风风道及相关设备设置机电抗震支架要求被废止,是否继续沿用存在一定争议,这边不做讨论
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准