设置排烟系统场所解答
- 公共建筑房间:公共建筑内建筑面积大于100㎡且经常有人停留的地上房间,以及建筑面积大于300㎡且可燃物较多的地上房间。请大神解答一下这句话是什么意思,这只是对房间面积的要求而不是整个建筑面积的要求吗?
牛丫头消防课堂 2025-07-26 17:32 0 赞
0 踩 [回复] 举报
排烟需要具体到部位,例如走道很短或者房间很小,普通房间较小,火灾荷载很小,及时发生火灾产生的烟气较少,人员疏散也比较快,所以排烟设置具体要看部位、使用功能、面积等因素。
潘天坤 2025-07-28 07:50 0 赞
0 踩 [回复] 举报
这个跟整体建筑面积无关,要求的是某个地上房间的建筑面积,同时还附加了一些条件,例如100平方米是附带“且经常有人停留”,300平方米是附带“且可燃物较多”,符合的话就需要设置排烟设施
谢谢