关于仓库喷淋采用早期抑制快速响应喷头时,货架允许设置的最高高度的问题
请教,仓库内喷淋采用早期抑制快速响应喷头时,根据喷规5.0.5条,假设现在最大净空高度为10.4米按红色线框这一栏取值,这时候货架最高高度可以是9米;同理考虑极端情况,假设最大净空高度是9.1米,还是按红色线框这一栏取值,这时候货架最高可设置的高度仍然是9米吗?也就是说在最大净空高度为9~10.5的范围内,货架最高可设置的高度都是9米,感觉很不科学的样子,这里适用线性插值法确定货架最高高度吗,还是一概都取9米?