全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
标志灯具的选型问题
标志灯的规格应符合下列规定: 1)室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯; 2)室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯; 3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯。
请问各位专家,以上高度要求按室内净高还是安装高度确定?有无条纹支持?
安洪全 2025-08-20 16:24 1 赞
0 踩 [回复] 举报
不是安装高度,规定是在“灯具”选型中的要求,应该是根据建筑使用净高不同,选择不同大小的标志灯具。
安装高度另有要求,是4.5灯具安装中的规定了。
win321 2025-08-21 10:21 0 赞
0 踩 [回复] 举报
首先要明确层高和净高的概念;层高 = 净高 + 楼板结构厚度 + 吊顶及管线空间厚度。
鉴于不同使用功能建筑对层高的要求有较大的差别,具体要结合住宅、办公、商业等具体规范,如《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 ,《办公建筑设计标准》JGJ/T 67-2019 ,《商店建筑设计规范》JGJ 48-2014来判定。
对于住宅一般层高2.8-3.0m,高端住宅或别墅可能做到3.3m。此时按规定3选型。
对于办公类一般为3.6 - 4.2m;商业首层的层高通常约为5.1 - 6.0m(甚至更高),标准层也可能达到4.5 - 5.5m。电影院、中庭等特殊区域则没有上限。此时按规定1和2选型。
不同功能建筑规范一般明确的均为净高不小于多少,并不明确建筑层高,层高依据建筑规划设计为准。
安装高度图纸一般有明确,且GB51309有单独条文。