消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请教各位专家一个关于消防电梯迫降问题。

在一个二类高层住宅小区检测时发现这样一个问题,在地下一层车库做联动时除了相关设备联动启动以外,该防火分区联动楼上所有电梯也直接迫降到了一楼,而在楼上做联动时电梯又没有联动迫降,请问这样合理吗?谢谢!

乘风破浪624 | 2025-09-19 17:18
请写下您的回答回答

回答 | 2

牛疼 2025-09-20 11:29 00 [回复]举报

不合理

蓝色的叶子 2025-09-20 17:05 00 [回复]举报

不合理

关闭

关闭

手机APP下载