住宅消防联动
上图为一栋17层住宅建筑的地下一层平面图,被分为两个不同的防火分区,两个单元之间有独立的防火分隔,今天的消防评估检查老师,在一个单元的三层通过两个烟感的联动触发信号,消防电梯、声光、广播、加压风机等均动作,检查老师要求另外一个单元的消防广播、声光等也要参与联动,并给出相关的说明,相关说明的依据如下:
提示
对形式Ⅰ、形式Ⅱ、形式Ⅲ三种建筑形式中“全楼”的解释如下:
1.如形式Ⅰ所示,地上公共部分和A座、B座、C座合计为“全楼”。
2.如形式Ⅱ所示,地下公共部分未作完全防火分隔,则地下公共部分和A座、B座、C座合计为“全楼”。
3.如形式Ⅲ所示,A座、B座、C座地下部分之间有防火分隔,并且有各自的疏散系统,则A座的地下部分和地上部分为A座“全楼”,B座地下部分和地上部分为B座“全楼”,C座地下部分和地上部分为C座“全楼”。
4.对于建筑群里的单体建筑,每个单体建筑为独立的“全楼”。
求指点,是否需要根据老师的要求修改程序,万分感谢!