全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
一个厂房建筑包含两种功能(办公楼和丁类厂房)如何判断是否设置消火栓系统?
某工业建筑,局部为3层办公楼,体积3000立,其他区域为单层丁类厂房体积10000立,中间有防火墙分隔,但为一个建筑物,建筑专业定性为丁类厂房;但我进行消防设计时如按建筑防火规范分别看的话,办公楼和厂房都不需要做消火栓系统,但按整体建筑不同功能分别查规范的话,1.办公楼功能13000立需要设置消火栓系统,2.丁类厂房13000立可不设置消火栓系统;问题1:两个功能之间为防火墙时,是否能按两个建筑物分别查规范判断各自是否设置消火栓系统,还是必须按一个整体建筑不同功能分别查规范后,按危险性大的进行判断是否设置消火栓系统;问题2:如中间无防火墙时,此建筑是按办公功能进行消火栓设计,还是按丁类厂房进行消防设计?
问题一:老师您的意思是不是办公部分仅为生产附属用房,仍按生产厂房定性?
问题二:另外我们在做综合楼的时候综合楼包含酒店、办公、商业三种功能需要按三种功能分别查水量,然后选取水量最大的,但这三种功能均属于民用建筑,与我说的办公楼和丁类厂房类比的话,相当于我的这个项目单从功能上已经跨建筑类别了,是不予许的对么?
问题三:也就是说首先我一个建筑物从类别上只能有一种类别,要么工业建筑,要么民用建筑,然后功能上如果跨越了建筑类别的话就要统一定性(例如我这个项目办公和生产两种功能,就必须整合为一种)?
问题四:如果我这个项目一半是库房,一半是厂房,那么就要按用水量最大的来计算用水量,老师我这么理解对么?