全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防水泵房
工作中遇到一个问题,消防泵房因为设有柴油消防泵,在火灾危险性划分时,是否按3.1.2第一款执行?另柴油消防泵的储油箱能否按3.3.7条进行平面布置?
逍遥仙 2021-11-07 14:39 1 赞
0 踩 [回复] 举报
消防水泵房比较特殊。
1、装修是全A级别
2、消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014中5.5.13要求柴油机消防泵是宜独立
我的理解是:如果柴油机消防水泵确实要设置在建筑内,除了要直通室外和安全出口外,应该像柴油发电机房中要求的那样满足不超过1m³,3h防火隔墙+甲级防火门分隔,做好通风、排烟、阻火措施(如阻火器的呼吸器)。
柴油机消防水泵房(柴油闪电>=60)是丁类,,跟大多设备用房一样都有独特的分隔、装修及灭火设施(含火自报)要求。几乎不影响厂房火灾危险性。
3、按5m³设置储罐是没有意义的。就算是甲类厂房,火灾时消防泵也只需要3小时持续工作时间。就按1m³的量考虑足够了,这种设备用房火灾发生概率极低,主要做好通风换气、防流散、阻火器呼吸阀再加防火分隔措施就足够了。
个人拙见,欢迎交流
分析的有道理