全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防供水管道的管材选择
消防供水管道的管材选择是根据系统工作压力来确定的,系统工作压力为工作压力的1.2~1.4倍再加上消防水池对吸水口的推力。那么再计算的时候是取1.2倍还是1.4倍呢?
举个例子:一台水泵的额定扬程是98m(我的理解是水泵的额定扬程就是工作压力是否正确),管道架空敷设。暂时忽略掉消防水池对吸水口的的推力,那么98*1.2=117.6,98*1.4=137.2,按照1.2倍取值就可以用热浸镀锌钢管,按照1.4倍取值的话就应该选用热浸镀锌加厚钢管或者热今年镀锌无缝钢管。