住宅地下储藏间小于50平米排烟问题
住宅地下储藏间单个房间面积小于50m2,总面积大于200m2,需要考虑排烟,同时内走道也大于20米。
方案一:依据GB51251-2017第4.4.12,房间可以利用走道排烟,就仅在走道设置2%(走道面积)的排烟窗,最远点不大于30m。房间利用走道自然排烟。是否可行?
方案二:依据GB51251-2017第4.4.12,房间可以利用走道排烟,就仅在走道设置2%(走道加房间)的排烟窗,最远点不大于30m。房间利用走道自然排烟。是否可行?
方案三:依据GB51251-2017第4.4.12,房间可以利用走道排烟,就仅在走道设置排烟窗,执行GB51251-2017第4.6.3.3,最远点不大于30m。房间利用走道排烟。是否可行?
住宅地下储藏间单个房间面积小于50m2,总面积大于200m2,需要考虑排烟,同时内走道不大于20米。
暖通洲 2022-03-04 16:38 0 赞
0 踩 [回复] 举报
方案一不可行,GB51251-2017第4.4.12条第3款“ 对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50m2时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道;排烟量应按本标准第4.6.3条第3款计算。”,此条在机械排烟章节,是针对机械排烟情况规定的,排烟口的术语标准也是指机械排烟系统中烟气的入口,所以此时设置于走道的排烟设施必须为机械排烟。此时排烟量本标准第4.6.3条第3款计算(可加走道)总计可为13000m³/h;
同理方案二、方案三也不可行,必须设置机械排烟