消防网友49953 2022-04-02 17:40 0 赞
0 踩 [回复] 举报
没有强制要求,但做的时候要注意不要对建筑构件和配件的耐火极限造成影响,不能随意增加载荷,可查阅商业建筑设计规范JGJ48_2014
石小东 2022-04-02 18:06 0 赞
0 踩 [回复] 举报
你们商场的建筑面积如果超过5万平,就要执行《 大型商业综合体消防安全管理规则》,第三十四条 大型商业综合体内餐饮场所的管理应当符合下列要求: 1. 餐饮场所宜集中布置在同一楼层或同一楼层的集中区域; 2.餐饮场所严禁使用液化石油气及甲、乙类液体燃料; 3. 餐饮场所使用天然气作燃料时,应当采用管道供气。设置在地下且建筑面积大于150平方米或座位数大于75座的餐饮场所不得使用燃气; 4. 不得在餐饮场所的用餐区域使用明火加工食品,开放式食品加工区应当采用电加热设施; 5. 厨房区域应当靠外墙布置,并应采用耐火极限不低于2小时的隔墙与其他部位分隔;
疏散通道两边隔断不是有耐火极限要求吗?要是餐饮店是敞开式的,餐饮部位的部分走道上没有没有隔断行吗?