水喷雾系统的稳压泵一直有气蚀现象
我们是钢铁企业,按照钢铁防火规范地下液压站,润滑站都安装了水喷雾系统。系统的设计压力跟流量是0.32/750,稳压泵的最大工作压力是0.6。现在稳压泵的启停泵压力是0.35-0.45,这个值符合规范吗?稳压泵启动一直存在气蚀现象,已经排过四次空气了。厂家给的回复是新泵运行一段时间就没事了。现在有几个雨淋阀组的供水侧压力比控制腔压力大了0.1。稳压泵正常启动一直有空气打不上压,又存在压差,会不会压差太大,阀瓣会被冲开误喷
我们的水喷雾是灭火的,用的火焰探测器。稳压泵的吸水管确实有点细,但是也不排除泵的密封有问题。现在疫情期间,厂家也过不来