3941㎡车库该配置多少个灭火器?
车库3941㎡该配置多少个灭火器?
具体情况如下:
车库设置有消火栓、消防喷淋
根据Q=K*S/U
=0.5*3941/75
=26.27
以上不知道计算的是否正确?
灭火器该设置多少个点?总共需要多少具4公斤干粉灭火器?这两点我不会计算了,请大神们给出具体计算方法和说明,谢谢
消防网友78337 2022-04-20 09:50 0 赞
0 踩 [回复] 举报
严重危险级
22. 机动车交易市场(包括旧机动车交易市场)及其展销厅
依6.2.1,最低3A级,取 50平方米每A
有K值依7.3.2取0.5
依:7.3.3 歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等
如果为地下停车场再增加1.3倍。
地上消火栓和喷淋:0.5X3941/50=39.41向上取整为40除3A 取整为14具
地下消火栓和喷淋:1.3*0.5*3941/50=51.233=52除3A 取整为18具
3A最小为5公斤ABC全功能干粉。
现场分布时按一点一具(6.1.2),设置点时按(5.2.1)中15米保护距离核查,如果距离不足,增加设置点和设置数量,
一般正方形场所不会出现不足的情况,走廊等长条区域可能出现不足情况。