消防管道(干管及消火栓箱支管)是否可以穿越防火墙
图一:(红线为防火墙)
如图一:某项目丙类厂房,占地23903.54㎡,划分四个防火分区,做消火栓设计,最初设计是每个防火分区均设置独立的消火栓系统,但甲方觉得防火墙两侧均设置消防干管造价高,要求设计把四个防火分区的消防干管均穿防火墙连接起来变成一个消防系统,防火墙两侧设置的消火栓支管均穿防火墙连接(共17处穿越),穿防火墙肯定是不合理,但规范上没有明确说不行,只说给水管道不宜穿防火墙,甲方也死抓此点不放,请问这样DN150干管及DN65消火栓支管均穿防火墙进行连接是否可以,如不可以需按哪条规范执行,或有其他合理解释?
图二:(红线为消防干管,蓝色块为防火墙两侧消火栓箱)