中间仓库和车间的防火墙耐火极限的要求是3小时还是4小时。
3.2.9 甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。
3.3.6 厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:
1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;
2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;
3 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔;
4 仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定。
这两条结合起来看是不是表示 中间仓库和车间的防火墙也需要4个小时的耐火极限?
我原来也是这样理解的,在这里搜索中间仓库的一个探讨,里面明确写的是4h的防火墙。个人理解觉得3小时就可以了。不知道规范组编写的时候这个内是不是表面上理解的意思,是用于仓库与仓库之间的防火分区。而不是车间和仓库的防火分隔。