喷淋水阀安全距离
热电分厂有个230立方的低浓度氨水罐(百分之6-百分之20)在围堰外有一个喷淋水阀门。前几天一个检查人员写了一条隐患说是阀门到罐体距离不足15米。请问这种氨水罐符合石油化工防火设计规范要求达到15米的安全距离吗?》
石小东 2022-07-19 12:50 2 赞
0 踩 [回复] 举报
《火力发电厂与变电站设计防火标准 》 GB50229-2019 7.1 一般规定,条文解释:(19)液氨储罐的消防,现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160要求设置水喷雾系统和移动式消防冷却水系统,某企业标准规定,对于储罐应设置水喷淋系统,对于泄漏的挥发气氨应采用水喷雾,二者可以合并为水喷雾系统。国家标准《水喷雾灭火系统设计规范》GB 50219将甲乙丙液体储罐归类为防护冷却范畴,意在稀释空气中氨的浓度。综合考虑,推荐液氨储罐采用水喷雾灭火系统。
《石油化工企业设计防火标准 》GB50160-2008(2018年版)8.6.3 工艺装置内固定水炮不能有效保护的特殊危险设备及场所宜设水喷淋或水喷雾系统,其设计应符合下列规定: 1. 系统供水的持续时间、响应时间及控制方式等应根据被保护对象的性质、操作需要确定; 2. 系统的控制阀可露天设置,距被保护对象不宜小于15m;
以下是个人意见:氨水泄漏挥发氨气,阀门过近影响操作人员安全,建议还是按检查人员说的整改吧,有利于安全。
高质量回复,隐患下来还是尽力按照检查人员意见进行整改!