防火分区大小与消防通道
我公司有个复合肥装置的原料库房设计为戊类厂房,单层建筑面积约为7000平方米,长×宽=113×60米,在长边方向有16米的道路,因为我们公司在南方,降雨天数比较多,考虑到作业的方便性,在施工时将两个大棚中间的消防道路那块也建设成有顶棚的结构了,但是下面依然可以通行消防车,消防验收时,验收单位说和图纸不符,和设计单位沟通,他们说要满足两条消防道路间距不大于120米的要求,他们不同意将大棚上面封闭。我查了查建规要求,关于消防道路规范上7.1.3说的是工厂、仓库区内应设计消防车道,并给仅仅对高层厂房和甲乙丙类的厂房和乙丙类仓库有要求,戊类并没有具体要求,我们这样做是从实际出发,下面并没有改变消防通道的作用,设计单位和验收单位的说法是否正确?