计算消防用水量的问题
市政消火栓采用 DN150环状管网 ,供水压力为 0.15MPa,在距离建筑外墙5m、10m、45m、70m、100m、160m处各设置一个市政消火栓,该建筑室外消火栓采用地下消火栓,埋地敷设,室外设计流量为 45L /s,室内消火栓采用DN100环状管网供水,设计流量为 35L/s ,中庭防火卷帘处防护冷却系统设计流量为 40L /s,自喷系统设计流量为 30L /s,消防用水与生活用水合用,并采取了确保消防用水量不作他用的技术措施。
怎么计算该建筑的消防用水量