张牙舞爪的张 2022-11-23 07:27 0 赞
0 踩 [回复] 举报
您说的设置部位应该是中庭首层吧?如果是,个人认为不用。
1、应急照明灯是火灾发生时烟雾浓度过高用来辅助照明疏散设施。一般情况中庭属于高大空间场所,内部净空高度高;设有排烟系统,综上两个条件,发生火灾时烟雾很难蔓延至首层最小清晰高度以下。
2、应急照明灯一般设置在安全出口或疏散门上方,可在开向中庭的甲级防火门上方设置应急照明灯。
3、假如中庭上疏散通道的防火卷帘信号触发,首先触发烟感得降至1.8米,其次触发温感才下降到底。根据规范,温感距离防火卷帘0.5~5米内需要两个的条件,当触发温感时基本上要应急灯已经没啥用了。当然为了安全起见和条件允许下最好在疏散通道上设置。
除人防工程和地铁站,自动扶梯不能纳入火灾时可用作疏散楼梯。