全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
不充气单连锁预作用系统疑问
关于不充气的单连锁预作用系统,我有几个小疑问:
1、不充气单连锁预作用系统与传统的湿式系统区别之一在于报警阀不同(预作用相当于雨淋+湿式)和联动方式不同,前者比后者多了一道排气的工序(不充气的话是否还要排气?);
2、预作用系统的报警阀后的管路平时充满低压空气,当火灾传感器联动排气后,水才开始充满管道,但是如果喷头不破,也是不喷水的。并且预作用系统对于报警阀到最不利喷头的管段长度是有要求的(允许充水时间2min);
3、不充气单连锁预作用系统最不利端需要设置电磁排气阀,排气阀大小需根据报警阀后的管段排气量决定。不充气系统一般最不利配水管末端设置一个排气阀即可?
4、不充气的单连锁系统较充气单连锁系统,复位的时候是怎么样的一个流程?泄水后,是不是只是少了充气这个步骤?
张牙舞爪的张 2022-11-26 10:47 1 赞
0 踩 [回复] 举报
第一个问题:1、湿式系统联动启动方式分为自动启动、联锁启动。自动启动的信号是报警阀组压力开关和一路报警信号作为自动启动信号,与预作用系统自动启动信号是有所区别。2、不充气管道内部还是有空气,还需设置自动排气阀;管道充气则设置快速排气阀。
第二个问题:单联锁预作用系统满足两路报警信号后则启动预作用阀组电磁阀,水泵启动管网冲水,同时开启管道中自动排气阀的电动阀进行排气。喷头爆破后管道开始喷水,与管道冲水时间不冲突。
第三个问题:个人认为,与自动排气阀数量关系不大,满足管网冲水时间和管网排气要求即可。
四个问题:本人暂无能力解答,抱歉。
感谢!受教了!