斜屋面厂房净高的确定(排烟窗分别在斜面不同高度上)
厂房为斜屋面,采用顶部开启的电动排烟窗,因电动排烟窗在斜面上,电动排烟窗中心距地高度有几个不同的值,麻烦请教下,这种情况空间净高按排烟窗中心高度的平均值确定还是按最低处或最高处排烟窗中心高度确定厂房净高?
谢谢,在《建筑防烟排烟系统 系统技术标准》第4.6.9条条文说明中空间净高方法确定第(2)条“对于斜坡式顶棚,空间净高为从排烟开口中心到地面的距离。”空间净高按这个来,顶部排烟窗高度不一,不知道净高如何选取