全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
潘天坤 2024-06-29 22:07 1 赞
0 踩 [回复] 举报
两本气体灭火规范没有关于气体灭火系统控制器(主机)的安装位置要求,可以参照规范条文说明和图集综合考虑(规范没有明确要求,图集仅供参考),设置在防护区外的墙壁上一般是没问题的
根据条文说明内容,热气溶胶灭火系统控制器可安装在防护区的外墙上-《气体灭火系统设计规范》GB5 0370-2005中条文说明的图7热气溶胶灭火系统的控制器安装在防护区的外墙上
根据图集内容,火灾自动报警灭火控制器宜设置在经常有人的场所;一般设置在防护区主要出入口门外;条件许可时,宜优先选择设置在消控室(或值班室)内-《气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置图集》07S207第11页、第21页、第74页提到:火灾自动报警灭火控制器宜设置在经常有人的场所;单元独立系统一般设置在防护区主要出入口门外;组合分配系统可根据工程的具体情况,将其设置在较大或重要的防护区主要出入口门外;条件许可时,宜优先选择设置在消控室(或值班室)内;柜式 (无管网) 预制灭火系统安装示 意图的火灾自动报警灭火控制器安装在防护区内的墙壁上或者防护区内柜子内
上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
有没有规范条件支持