埋地钢管连接方式
埋地钢管连接方式,栓规上提出宜采用沟槽或法兰连接。施工单位提出,沟槽或法兰连接容易漏水,没有焊接好。规范上只有明确架空管道不宜采用焊接连接。请问,埋地的钢管,焊接是否满足规范要求,是否确实比沟槽或法兰连接要好?谢谢!
永锅 2023-02-22 10:41 0 赞
0 踩 [回复] 举报
埋地钢管连接方式焊接满足规范要求,焊接时应采取有效技术措施保证管道底部的焊缝质量,管道焊接后要进行防腐处理。沟槽或法兰连接橡胶圈时间久了会腐蚀,容易漏水。
个人认为,埋地管道采用焊接比采用其他两种方式漏水的可能性要小一些。