有传输系统的超高层临界层火灾时,是否需要考虑所有消防泵需要启动的情况?柴油发电机是否需要考虑所有消防泵通时启动的功率?
超高层如果高低区临界层发生火灾,是否高区消火栓泵、喷淋泵,低区消火栓泵、喷淋泵和传输说泵都需要在准备工作装备,是否存在同时启动的可能?若存在同时启动的可能,是否有规范支撑?
若超高层同一层的消火栓数量多余8个,是否不用考虑借用上下层消火栓的情况?比如临界避难层增加室内消火栓数量到8个,这样系统流量就大于40L./s,满足规范要求,就不需要借用上下层的,这样就不需要考虑所有消防泵同时启动的可能。喷淋同样,本层如果大于160平方米,是否仅考虑本层火灾,不考虑火灾上串的情况。