消防网友78337 2023-03-01 11:47 0 赞
0 踩 [回复] 举报
如果建筑符合
建筑防火通用规范 GB55037-2022
8.1.7.6 建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑;
要设置室内消火栓。
是否室内消火栓管网是否可以直连市政管网,理论上可以,但是需要市政管网的流量及压力满足设计要求。
最不利点消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。
否则需要消防泵,
是否需要消防水池见下:
4.3.1 符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量; 2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时; 3 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
见6.1.9,需要设置高位消防水箱。
问题逻辑是,直连市政管网,是否必须消防泵,消防水池,高位消防水箱。
有消防水池必有消防泵。
简单说,只有市政管网保持常高压,且水量满足,才能直接市政。