主力店疏散问题
商业综合体内,1、有顶棚步行街内大于300m²的主力店能不能通过步行街疏散? 2、如不能,大于300m²的主力店“独立疏散”的话,”独立疏散的楼梯“是各层仅供大于300m²的主力店使用的吗?各层步行街内的疏散均不能通过这个“独立疏散楼梯”疏散?
消防网友78337 2023-03-04 11:47 0 赞
0 踩 [回复] 举报
见Gb50016-2014第5.3.6条
独立疏散的楼梯的安全出口应是能通向步行街外的室外安全区域。
5 步行街两侧建筑内的疏散楼梯应靠外墙设置并宜直通室外,确有困难时,可在首层直接通至步行街;首层商铺的疏散门可直接通至步行街,步行街内任一点到达最近室外安全地点的步行距离不应大于60m。步行街两侧建筑二层及以上各层商铺的疏散门至该层最近疏散楼梯口或其他安全出口的直线距离不应大于37.5m。
一般来说各层步行街内的疏散均不能通过这个“独立疏散楼梯”疏散,如果可以,就违反了疏散的基本大原理:疏散时从相对安全区域回到了较危险的区域。
可能通过的控制主力店面积,或设置公共疏散楼梯的方式解决。