某防烟分区的排烟支管上设常开的排烟防火阀,需要连锁关停排烟机吗?还是温度达关阀就行?各个/处阀的规范要求情况?
提问:
1. 以上各部位的4处阀 蓝色标注是否正确?
2. 图中,1处的280度排烟防火阀 一旦 关闭后,需要连锁关停风机 ,仅输出模块反馈信号就行, 是否正确?
3. 图中,2处的280度排烟防火阀 一旦 关闭后,需要连锁关停风机 ,仅输出模块反馈信号就行, 还是说阀关闭后,仅反馈阀关闭信号不需停风机?
4. 图中,3处的280度排烟防火阀 一旦 关闭后,需要连锁关停风机 ,仅输出模块反馈信号就行, 还是说阀关闭后,仅反馈阀关闭信号不需停风机?
5. 图中,4处的280度排烟阀 一旦 关闭后,需要连锁关停风机 ,仅输出模块反馈信号就行, 还是说阀关闭后,仅反馈阀关闭信号不需停风机?
共5个问题,其实是在问各个/处阀的规范要求情况 ,为了方便 明白,还请按顺序分别解答,谢谢
温 2023-05-11 11:11 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、2正确,3、4反馈信号同时需要关停风机,5想表述的是不是排烟阀,还是280度排烟阀?前者应该是常闭,火灾时打开联动开风机,后者应该是排烟阀+280度排烟防火阀的组合,后者现在好像新规后不允许用了。
可否先不说新通用规范,分别答复下我那 5个问题情况?谢谢