住宅下部储存室疏散楼梯间在首层的疏散门宽度要求
建规5.5.30中规定,首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m;此处的宽度主要是指对于地上楼层人员疏散的要求吗?住宅下部储存室疏散楼梯间在首层的疏散外门宽度是否也需要执行呢?依据本条中安全出口的净宽度不应小于0.90m执行是否可行。
消防网友78337 2023-03-29 08:55 0 赞
0 踩 [回复] 举报
见
建筑防火通用规范 GB55037-2022
7.1.4 疏散出口门、疏散走道、疏散楼梯等的净宽度应符合下列规定: 1 疏散出口门、室外疏散楼梯的净宽度均不应小于0.80m; 2 住宅建筑中直通室外地面的住宅户门的净宽度不应小于0.80m,当住宅建筑高度不大于18m且一边设置栏杆时,室内疏散楼梯的净宽度不应小于1.0m,其他住宅建筑室内疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m; 3 疏散走道、首层疏散外门、公共建筑中的室内疏散楼梯的净宽度均不应小于1.1m; 4 净宽度大于4.0m的疏散楼梯、室内疏散台阶或坡道,应设置扶手栏杆分隔为宽度均不大于2.0m的区段。