消防老胡 2023-04-10 13:04 2 赞
0 踩 [回复] 举报
依据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》8.1.8 消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。首先明确一点:控制室不能设置自动喷水灭火系统。其次除依据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》第8.3.9条“下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统: ……2 国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室; 3 两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室; 4 中央及省级公安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心内的通信机房和控制室”之规定外,一般场所的消防控制室不设气体灭火系统。控制室一般设置在建筑首层或负一层靠外墙部位,也可以理解为“直通室外”只要建筑防火安全防护到位,人员是安全的。其目的就是在火灾发生期间消防控制室值班人员能够正常近或远程操作消防设备,还要能指导现场人员安全疏散或者指挥灭火行动等。第三消防控制室本身用电设备相对少,用电负荷小(单位了安全供电,其配电采用末级双电源自动切换)发生发生火灾的概率极低。