PVC踢脚线属于墙体的部分吗?
按照规范墙体为A级材料,但是PVC为B1级,如果PVC上墙100mm,那上墙的部分是不是属于墙体材料,也要达到A级?
hnlyplszq 2023-05-06 09:58 0 赞
0 踩 [回复] 举报
踢脚是楼面地面与墙面相交处的保护装饰构件,功能随着楼地面的功能,例如,防水、防腐、防静电,燃烧等级也按照楼地面燃烧等级的要求。
yizhongdayang 2023-05-06 13:29 2 赞
0 踩 [回复] 举报
踢脚既不属于墙面装修材料也不属于地面装修材料。根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)3.1.1条的规定,踢脚属于“其他装修装饰材料”,如下:
3.0.1 装修材料按其使用部位和功能,可划分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物、其他装修装饰材料七类。 注:其他装修装饰材料系指楼梯扶手、挂镜线、踢脚板、窗帘盒、暖气罩等。