一、根据《建规》3.2.1条规定,首先房屋的耐火等级主要跟墙、柱、粱、楼板、屋顶称重构件等的耐火能力有关,若你这个建筑物是全部由岩棉夹芯彩钢板搭建,你需要考虑的主要性能就要包括外墙、屋顶,柱这三个条件,耐火等级按岩棉夹芯板的厚度,厂家提供的耐火时长检定报告,对标3.2.1条的规定,按照1、墙(非承重外墙)、2、屋顶(屋顶承重构件),3、柱,这三条对应的,以其中最低等级要求燃烧性能和耐火时长来确定建筑整体耐火等级。并还要根据3.2章节其余条款,涉及不同使用功能的,还需要增加相应的耐火时长来综合定级。
二、岩棉夹芯彩钢板的耐火性能与其厚度有关,可以参考建规附录中的各种厚度和形式所具备的耐火时长来考虑,但必须要求厂家提供检验报告做确认。
谢谢!