安洪全 2023-05-23 08:51 0 赞
0 踩 [回复] 举报
用于什么场所?
车载手持的灭火器就有没有胶管的产品。
您的问题不完整,没法给您准确的建议。
但可以肯定的是,如果本身灭火器有胶管,现在这部分零件缺失了,肯定是需要维修的,维修合格前就是不符合要求的产品,即不能使用。
周家斌 2023-05-23 16:06 0 赞
0 踩 [回复] 举报
灭火器充装量大于3 kg(L)时,应配有喷射软管,其长度不应小于400 mm(不包括接头和喷嘴长度),且应符合下列要求:6.10.6.1 喷射软管及接头等在灭火器使用温度范围内应能满足使用要求,喷射软管组件与器头或阀连接时,应使喷射软管不受损伤;喷射软管组件应有固定在灭火器筒身上的结构并应取用方便。 6.10.6.2 喷射软管及接头应有足够的强度,在喷射软管前装有可间歇喷射装置的,其喷射软管及接头的爆破强度不应小于:在20℃±5℃时试验为最大工作压力(Pms)的3倍;在55℃±2℃时试验为最大工作压力(Pms)的2倍;对于二氧化碳灭火器的喷射软管及接头的爆破压力应不小于:在20℃±5℃时试验为最大工作压力(Pms)的2倍;在55℃±2℃时试验为最大工作压力(Pms)的1.5倍。