安洪全 2023-06-01 08:45 0 赞
0 踩 [回复] 举报
未必,60m³是针对转输水箱的下限,兼做高位消防水箱时还要满足对该建筑的其它相关要求。
比如“当建筑高度大于150m时,高位消防水箱不应小于100m³”这时如果仅考虑转输水箱的身份,按60m³设计,就是有问题的。
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
6.2.3 采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,并应符合下列规定:
1 当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m³,转输水箱可作为高位消防水箱;
2 串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池;
3 当采用消防水泵直接串联时,应采取确保供水可靠性的措施,且消防水泵从低区到高区应能依次顺序启动; 4 当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
5.2 高位消防水箱