全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
同一座厂房内,是否可以存在乙类、丙类或丁戊类多个防火分区?(整个厂房按最高的活在危险性防火分区定)
一座一万多平米的单层厂房,上下划分了两个防火分区,上边防火分区是乙类,下边防火分区是丁戊类,整个厂房按乙类防火考虑。此种设计是否可以?(《实施指南》中3.1.2条设计要点中提到一个单层厂房可以有不同火灾危险性的防火分区)
防火规范3.4.1注2最后一句:“甲、乙类厂房(仓库)不应与本规范第3.3.5条规定外的其他建筑贴邻。”,厂房内两个防火分区是否算是贴邻?
安洪全 2023-06-02 09:23 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、厂房按乙类火灾危险性考虑。(单层厂房,怎么会有上、下之分?有地下室?)
2、按您第一问的描述,上下相邻层属于贴邻。
您可以参照3.1.2的条文说明,太长我就没截图,您自己搜一下,对照下贵厂生产使用的物质,条文说明中有个说法“某场所内同时具有甲、乙类和丙、丁类火灾危险性的生产或物质,当其中产生或使用的甲、乙类物质的量很小,不足以导致爆炸时,该场所的火灾危险性类别可以按照其他占主要部分的丙类或丁类火灾危险性确定。一般情况下可不按物质危险特性确定生产火灾危险性类别的最大允许量,参见表2”
至于能不能归类为丁、戊类,得看是否满足3.1.2.2中的要求,特别要注意的是,不是工艺段占与厂房总面积的比例,是工艺段与本防火分区内的比例。
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:
1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;
2 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%。
风起忘记你 2023-06-02 10:40 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、既然分了上下两层,那就是多层,不是单层;
2、按多层乙类防火考虑整体设计,包括各防火分区内的防火设计,至于内部具体使用是乙、丁、戊类不去考虑,那是使用的问题,设计均是乙类要求,没问题。
3、既然都是乙类了,本身也可以是多层厂房,为什么还要考虑贴临不贴临呢,你说呢?
是平面关系内由防火墙分隔出上下两部分而不是上下两层。上半部分乙类因为局部(实际乙类工艺段面积不足总厂房面积的20%)VPI浸漆工艺用到的材料(量不多,使用时封闭运行)划分为乙类,有天车吊运而无法防火隔墙单独隔开,下半部分是丁戊类厂房,所以没办法按规范将整个厂房定义为丁戊类。
我其实就想知道,我一个单层厂房分成两个防火分区,一个乙类另一个丁戊类,是否可以?