全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
单多层厂房制衣厂房需要设置自动报警吗?,
每层大概1100方,总建筑面积5600,属于自然排烟,
1.查规范 建筑防火通用规范 GB55037-2022-8.3.1不满足
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.4.1-1任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房
是不是只要其中一项不满足就可以不设置自动报警
同同不同 2023-07-01 13:32 0 赞
0 踩 [回复] 举报
按火通规应设置:1室内消火栓系统 (设置水泵接合器),2、自动喷水灭火系统(设置水泵接合器),3、室外消火栓系统,4、火灾自动报警系统,5、防排烟系统(可采用自然排烟,应满足相关要求),应急照明疏散指示系统,6、虽然不知道建筑体积多大,但按照5600㎡*4米层高,应大于20000m³,根据 消水规 室外消火栓流量应不小于30L/S,消防供电负荷应不低于二级负荷。